Устройства обнаружения дугового замыкания i маленький українець...

Поставити запитання колегам, отримати консультацію, порадитись.
Иван Петрович
Сообщения: 1161
Зарегистрирован: 29 май 2014, 09:13
Откуда: Киев

Устройства обнаружения дугового замыкания i маленький українець...

Сообщение Иван Петрович » 04 фев 2019, 16:19

Юрий Алексеевич Иванов писал(а):
04 фев 2019, 14:51
Лиха беда начало...думается мне, похожие проблемы были при внедрении УДТ.Хотя там Заку хоть что то можно показать, если совсем уже твердолобый.
УДТ тоже устройство интересное. приведу три примера:
1-были у меня (работал технадзором, строила компания Денза) офисы, три штуки, в каждом офисе порядка 30-35 рабочих мест, класическое рабочее место состояло из 4х розеток и 2х слаботочек РС и TF. чёткий проект, всё по схемам и в размерах, проектант исключил из питания рабочих мест и серверной дифзащиту ссылаясь на возможные ложные срабатывания от работы УПСОВ (независимо от типа прибора исходя из практики) на рабочих местах. после ремонта в начале работы офисов провели эксперимент, вставили дифзащиту включили 10шт УПСОВ и начали дёргать автомат подачи напряжения 10 раз. итог: ложная сработка была зафиксирована 4раза
2-на прачечной (в больнице) стирмашина запитана через дифзащиту уверенно работала и при этом билась током, ничего не выбивало, корпус машины был заземлён к шине, щит так же заземлён к шине, кнопка "тест" на дифзащите срабатывала. поменяли дифзащиту-бъёт током, поменяли ТЭНы - перестало бить
3-магазин АТБ(на березняках) касса бъет током. запитка кассового бокса по двум отдельным линиям (линия ленты,линия кассового оборудования с УПСом). дифзащита на обе линии есть. с проводами нормально всё. а лампа накала 100Вт светит почти на весь накал (включена от фазы и корпуса). ничего не выбивает при этом. отключили УПС, касса бить током перестала.
ось така х....ня малята

Вольт-Ампер
Модератор
Сообщения: 9557
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
Откуда: Киев

Сообщение Вольт-Ампер » 04 фев 2019, 16:32

Иван Петрович, это ни о чем.
Силу тока в амперах если укажете, тока которым "бились" стиральная машина и кассовый аппарат - тогда обсудим предметно неэффективность УДТ.

Еще неплохо бы указать ТТХ аппаратов и модель.

Иван Петрович
Сообщения: 1161
Зарегистрирован: 29 май 2014, 09:13
Откуда: Киев

Сообщение Иван Петрович » 04 фев 2019, 16:59

Вольт-Ампер писал(а):
04 фев 2019, 16:32
Иван Петрович, это ни о чем.
Силу тока в амперах если укажете, тока которым "бились" стиральная машина и кассовый аппарат - тогда обсудим предметно неэффективность УДТ.

Еще неплохо бы указать ТТХ аппаратов и модель.
модели и ТТХ не укажу, не фиксировал, по памяти не вспомню, давно было
0,5А примерно лампа, этого мало?(на лампе 170В было)

Вольт-Ампер
Модератор
Сообщения: 9557
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
Откуда: Киев

Сообщение Вольт-Ампер » 04 фев 2019, 17:28

Нет. 500мА в принципе большинству клиентов достаточно. При такой ситуации неотработку даже 1000мА УДТ можно считать аппаратной неисправностью.

Ну и с гальванической развязкой PEN могли быть нюансы допускаю, зная сетевиков.

Юрий Алексеевич Иванов
Сообщения: 4707
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 09:15
Откуда: Киев

Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 04 фев 2019, 18:28

У меня было с точностью до наоборот:после ремонта доставил УЗО и оно начало отрабатывать минут через 5 после запуска цикла на стиралке.Зак говорит :"Снимай".Я ему:"Зови сервис".Вызвал... Заменили тэн.Все в порядке.Мастер сказал, что вовремя вызвали.
В другом месте такой же случай, но под узошкой стояла уже пос.маш.Заказчица:"Электрик сказал менять УЗО и уже принёс новое"Я:"Проверьте машинку".Проверили. Замена тэна по гарантии.Долго думали, куда всунуть узошку.:)Пожалели-просто отдали

Логический ремонт
Сообщения: 6899
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 09:21
Откуда: Киев

Сообщение Логический ремонт » 04 фев 2019, 19:24

Что бы не казалось флудом,проясните конкретную причину,почему нужно устанавливать AFDD,пользователям,которые не понимают элементарных правил пользования ВКЛ/ВЫКЛ электроприборов.А не запрещать им пользоваться електроэнергией вообще,без полного инструктажа и объяснения последствий нарушения?Или продать для электрика теперь важнее,чем сохранить жизнь.Может кто то не по направлению знания использовать начал?:)))
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Юрий Алексеевич Иванов
Сообщения: 4707
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 09:15
Откуда: Киев

Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 04 фев 2019, 19:30

Вы точно уже отдохнули, Алексей?Или только вещи собрали?

Логический ремонт
Сообщения: 6899
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 09:21
Откуда: Киев

Сообщение Логический ремонт » 04 фев 2019, 19:33

Юрий Алексеевич Иванов писал(а):
04 фев 2019, 19:30
Вы точно уже отдохнули, Алексей?Или только вещи собрали?
Вопрос то я думаю понятно задал.Вы даёте понятный ответ?
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Вольт-Ампер
Модератор
Сообщения: 9557
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
Откуда: Киев

Сообщение Вольт-Ампер » 04 фев 2019, 19:36

Логический ремонт писал(а):
04 фев 2019, 19:24
Что бы не казалось флудом,проясните конкретную причину,почему нужно устанавливать AFDD,пользователям,которые не понимают элементарных правил пользования ВКЛ/ВЫКЛ электроприборов.
Наверное потому, что они пользователи, а не специально обученный персонал.
Конкретная причина которую видят регуляторы стандартов - это последовательное искрение которое происходит в сетях у пользователей и которое не может быть обнаружено никакими другими аппаратами защиты.
Образование дуги прямо угрожает жизни, здоровью и имуществу пользователей и третьих лиц.
Так как невозможно проконтролировать соблюдение техники безопасности и правил эксплуатации электроприемников пользователями, международная и национальные комиссии считают необходимым принятие мер по повышению уровня безопасности с помощью автоматизированных технических решений.
Компренде?

Логический ремонт
Сообщения: 6899
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 09:21
Откуда: Киев

Сообщение Логический ремонт » 04 фев 2019, 19:56

Спрошу прямо,почему вы допускаете пользование сетью,которая может нести прямую угрозу жизни человека,вуалируя защитой от дуги разрыва.Вместо того,что бы ещё раз детально объяснить пользователю потребителя,как не нарушать либо не давать возможности пользоваться опасными вещами вообще людям которые не могут по той или иной причине использовать эти ресурсы безопасно
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Ответить

Кто сейчас на конференции