Электрика в доме. Электрика в квартире.

Поставити запитання колегам, отримати консультацію, порадитись.
Игорь Зарудный
Модератор
Сообщения: 8367
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
Откуда: Киев

Электрика в доме. Электрика в квартире.

Сообщение Игорь Зарудный » 25 фев 2017, 19:51

Виктор Матвийчук писал(а):
25 фев 2017, 19:33
Ты Меня по утюгу не утюж..,Свои слова прокоментируй против Ихнех слов....Давай Игореня,а то вижу что Ты не хочешь с Ними Общаться.....Типа Вы всезнайки Теоретические.Так Подискутируйте насчет АВ по мощностях....
Да с кем "с Ними"?
Может я че то пропустил?
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.

Игорь Зарудный
Модератор
Сообщения: 8367
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
Откуда: Киев

Сообщение Игорь Зарудный » 25 фев 2017, 19:56

Вольт-Ампер писал(а):
25 фев 2017, 18:12
Игорь Зарудный писал(а):
25 фев 2017, 17:45
Не понял, каких условий?
Протяженность линии; количество ответвлений линии; нагрузки (тип и мощность), количество соседних проводников; наличия изменений сечения проводников; количество и номинал соседних аппаратов в РУ, температуры окружающей среды, коэффициентов, ect.
- Условий достаточно много, для введения различных поправок.
Че то мне подсказывает мое внутреннее чутье, что эти все условия никак не увеличивают номинал аппарата защиты по отношению к сечению КЛ. Или может мое вн. чутье меня подводит?
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.

Вольт-Ампер
Модератор
Сообщения: 9557
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
Откуда: Киев

Сообщение Вольт-Ампер » 25 фев 2017, 20:19

"Увеличивают" - почти никогда, весьма редко. "Уменьшают" - намного чаще.
И задайте себе вопрос:
- уменьшают/увеличивают номиналы относительно КАКИХ НОРМ И СТАНДАРТОВ?

Возможно и подводит немного чутье...

Игорь Зарудный
Модератор
Сообщения: 8367
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
Откуда: Киев

Сообщение Игорь Зарудный » 25 фев 2017, 20:33

Амперыч, помнишь алгоритм подбора аппарата защиты и кабелей?

Есть потребитель, по его мощности (току потребления) подбираем аппарат защиты, и только под этот аппарат подбираем сечение кабеля. Вроде бы так? Вряд ли я ошибаюсь!
Если мы умышленно по каким то причинам увеличиваем параметры защиты, то автоматически должны увеличить сечение кабеля.
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.

Вольт-Ампер
Модератор
Сообщения: 9557
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
Откуда: Киев

Сообщение Вольт-Ампер » 25 фев 2017, 20:44

Совершенно верно Игорь Васильевич.
И исходя из этого алгоритма, возникает вопрос:
- Розетка, потребители до 16А, аппарат защиты принят ln =16А...
...какое выбрать сечение проводника..?
1,5мм.кв, или 2,5мм.кв? :drink:

Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Сообщение Виктор Матвийчук » 25 фев 2017, 20:50

Вольт-Ампер писал(а):
25 фев 2017, 20:44
Совершенно верно Игорь Васильевич.
И исходя из этого алгоритма, возникает вопрос:
- Розетка, потребители до 16А, аппарат защиты принят ln =16А...
...какое выбрать сечение проводника..?
1,5мм.кв, или 2,5мм.кв? :drink:
2.5 мм.кв. :drink: :flag:
:aggress:

Электромонтажник
Сообщения: 490
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 14:24
Откуда: Кременчуг

Сообщение Электромонтажник » 25 фев 2017, 21:10

Вольт-Ампер писал(а):
25 фев 2017, 20:44
Совершенно верно Игорь Васильевич.
И исходя из этого алгоритма, возникает вопрос:
- Розетка, потребители до 16А, аппарат защиты принят ln =16А...
...какое выбрать сечение проводника..?
1,5мм.кв, или 2,5мм.кв? :drink:
1,5мм.кв
В электрике есть две проблемы: нет контакта там, где он нужен
или есть контакт там, где он не нужен.

Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Сообщение Виктор Матвийчук » 25 фев 2017, 21:15

Электромонтажник писал(а):
25 фев 2017, 21:10
Вольт-Ампер писал(а):
25 фев 2017, 20:44
Совершенно верно Игорь Васильевич.
И исходя из этого алгоритма, возникает вопрос:
- Розетка, потребители до 16А, аппарат защиты принят ln =16А...
...какое выбрать сечение проводника..?
1,5мм.кв, или 2,5мм.кв? :drink:
1,5мм.кв
Макс, должно оставаться запаса сечение квадрата 20-40%,от выбранного автомата..Это очень главное правило в электрике... :facepalm:
:aggress:

Игорь Зарудный
Модератор
Сообщения: 8367
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
Откуда: Киев

Сообщение Игорь Зарудный » 25 фев 2017, 21:34

Вольт-Ампер писал(а):
25 фев 2017, 20:44
Совершенно верно Игорь Васильевич.
И исходя из этого алгоритма, возникает вопрос:
- Розетка, потребители до 16А, аппарат защиты принят ln =16А...
...какое выбрать сечение проводника..?
1,5мм.кв, или 2,5мм.кв? :drink:
Конечно же 2,5, а может и 4 (если длинна линии ок 40 метров, и нам не нужны потери)!
Просто понятие "до" не принимается(!), сегодня это "до", завтра - номинал, а послезавтра - сработает АВ по ВТХ.
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.

Электромонтажник
Сообщения: 490
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 14:24
Откуда: Кременчуг

Сообщение Электромонтажник » 25 фев 2017, 21:35

Виктор Матвийчук писал(а):
25 фев 2017, 21:15
Электромонтажник писал(а):
25 фев 2017, 21:10
Вольт-Ампер писал(а):
25 фев 2017, 20:44
Совершенно верно ...
1,5мм.кв
Макс, должно оставаться запаса сечение квадрата 20-40%,от выбранного автомата..Это очень главное правило в электрике... :facepalm:
Для 1,5 мм кв допустимый ток нагрузки 24 А (данные для ВВГ), при данном токе автомат 16 А отключится.
PS: это без влияние длины линии, температуры окружающей среды и т. д.
В электрике есть две проблемы: нет контакта там, где он нужен
или есть контакт там, где он не нужен.

Ответить

Кто сейчас на конференции