Сравнил два проектных решения для одного объекта:
- классическое с соединениями в РК и так называеммую "безраспредку" с соединениями в ПК. Отмечу, что оба варианта относятся к МСЭ.
Разница в метраже кабеля составила ~900 метров.
Соотношение в процентах +30%
А в абсолютных цифрах все выглядит так:
Даже если принять как ориентир самый дешевый кабель 3х1,5 - это приблизительно 10000 грн стоимость материала кабеля и 7000 грн стоимость его монтажа.
Я намеренно даже не учитываю стоимость материала и работы, связанной с соединениями в ПК. Но стоимость соединений в РК к расчету добавим. :)
С применением самых дорогих материалов и услуг недешевого исполнителя, в абсолютных цифрах это 8000 грн.
Итоговая разница составляет 9000 грн как минимум.
PROFIT! :))
Варианты РСЭ не рассматривались. Разница в процентном соотношении составляет не менее +50%. Подобные решения применяются в случаях, когда это действительно необходимо и вопрос бюджета вторичен.
- классическое с соединениями в РК и так называеммую "безраспредку" с соединениями в ПК. Отмечу, что оба варианта относятся к МСЭ.
Разница в метраже кабеля составила ~900 метров.
Соотношение в процентах +30%
А в абсолютных цифрах все выглядит так:
Даже если принять как ориентир самый дешевый кабель 3х1,5 - это приблизительно 10000 грн стоимость материала кабеля и 7000 грн стоимость его монтажа.
Я намеренно даже не учитываю стоимость материала и работы, связанной с соединениями в ПК. Но стоимость соединений в РК к расчету добавим. :)
С применением самых дорогих материалов и услуг недешевого исполнителя, в абсолютных цифрах это 8000 грн.
Итоговая разница составляет 9000 грн как минимум.
PROFIT! :))
Варианты РСЭ не рассматривались. Разница в процентном соотношении составляет не менее +50%. Подобные решения применяются в случаях, когда это действительно необходимо и вопрос бюджета вторичен.
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Вам Амперыч бы в Шифровальшики идти,в разведку.....Что такое МСЭ...?
Интересно как проходит магистральная трасса ,и как вести отходящие кабели к потребителям....Может у Вас 30%,а у меня не больше 10%.....
Интересно как проходит магистральная трасса ,и как вести отходящие кабели к потребителям....Может у Вас 30%,а у меня не больше 10%.....
-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
МСЭ - именно то, о чем вы подумали.
Что же касается 10% и 30%...
Если не приминать во внимание хитрости Эйнштейна, то кратчайшее расстояние между двумя точками - прямая. :))
И все очень просто на самом деле: потери прямо пропорциональны площади здания.
Для однокомнатной квартиры - это может быть и 10%.
Для трехкомнатной - 20%
Для небольшого коттеджа - 30%
И т.д.
Нормативы конечно же не запрещают "диагонали". :) Но и в этом случае соотношение сохранится.
Что же касается 10% и 30%...
Если не приминать во внимание хитрости Эйнштейна, то кратчайшее расстояние между двумя точками - прямая. :))
И все очень просто на самом деле: потери прямо пропорциональны площади здания.
Для однокомнатной квартиры - это может быть и 10%.
Для трехкомнатной - 20%
Для небольшого коттеджа - 30%
И т.д.
Нормативы конечно же не запрещают "диагонали". :) Но и в этом случае соотношение сохранится.
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Сегодня Заказчик сказал Мне что Вводный кабель от столба к дому будем прокладывать под бардюром...Не хочет Гад платить за траншею в 80 метров.....Как Объяснить ему что Это нехорошо...Каким нормативом,и как это больно будет...То что копать 70см Он в курсе..Но, сволочь хочет экономить...Или может где-то в Законе есть лазейка под бардюр....?
-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
Каким именно бордюром? Я не вполне понимаю.Виктор Матвийчук писал(а): ↑06 ноя 2017, 13:00Вводный кабель от столба к дому будем прокладывать под бардюром...
Но здесь речь идет о дорогах.У разі прокладання КЛ паралельно з автомобільними дорогами категорій ІА, ІБ та II КЛ треба прокладати із зовнішнього боку кювету або підошви насипу на відстані, не меншій ніж 1 м від брівки або не меншій ніж 1,5 м від бортового каменя.
Чтобы применить какой-либо норматив, нужно понимать ситуативный план местности.
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Виноват,мало дал информации....
Это частный дом....От ворот до дома будет идти тротуарная дорожка из фэма,с двух сторон Фэма будет бордюрчик....Вот Он и хочет под ним спрятать....
Это частный дом....От ворот до дома будет идти тротуарная дорожка из фэма,с двух сторон Фэма будет бордюрчик....Вот Он и хочет под ним спрятать....
-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
Хм. Тогда вроде как и бордюр не при чем...
Можно так (общие требования об укладке в грунте):
Надеюсь, кабель хоть бронированный будет?
Можно так (общие требования об укладке в грунте):
Будем искать какой-нибудь подходящий запрет...Силові КЛ потрібно виконувати таким чином, щоб у процесі монтажу та експлуатації унеможливити виникнення в них небезпечних механічних напружень і пошкоджень.
Прокладають кабелі безпосередньо в грунті в траншеях на відстані від стінок траншеї, не меншій ніж 0,1 м,
Прокладати КЛ в траншеї треба на глибину від планувальної відмітки території, не меншу ніж
- 0,7 м - для КЛ напругою до 20 кВ
На уводах КЛ до споруд, а також у місцях їх перетину з підземними спорудами дозволено зменшувати глибину закладання кабелів на ділянках довжиною до 5 м за умови захисту кабелю від механічних пошкоджень. Для КЛ напругою до 35 кв дозволено зменшувати глибину до 0,5 м
Надеюсь, кабель хоть бронированный будет?
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Думаю бронь закинуть,2 ввода....Один ввод чисто на Котельную ,второй на дом....Там 2 счетчика,и в каждом 3-х фазный на 20А....Ну это ихние дела...Понятно что Мощности мало....Меня интересует вопрос,можна ли у Себя на участке сделать Не камильфо........? Под бордюрчиком,при том что Дом будет на Продажу.....Вольт-Ампер писал(а): ↑06 ноя 2017, 15:21Будем искать какой-нибудь подходящий запрет...
Надеюсь, кабель хоть бронированный будет?
-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
Не бажано...
Но учитывая, что это КЛ до 1 кВ, специальная электроустановка - пойди найди этому обоснование в НТД. Гляну еще.
Но учитывая, что это КЛ до 1 кВ, специальная электроустановка - пойди найди этому обоснование в НТД. Гляну еще.