Сообщение Вольт-Ампер » 05 ноя 2017, 22:37

Сравнил два проектных решения для одного объекта:
- классическое с соединениями в РК и так называеммую "безраспредку" с соединениями в ПК. Отмечу, что оба варианта относятся к МСЭ.
Разница в метраже кабеля составила ~900 метров.
Соотношение в процентах +30%
А в абсолютных цифрах все выглядит так:
Даже если принять как ориентир самый дешевый кабель 3х1,5 - это приблизительно 10000 грн стоимость материала кабеля и 7000 грн стоимость его монтажа.
Я намеренно даже не учитываю стоимость материала и работы, связанной с соединениями в ПК. Но стоимость соединений в РК к расчету добавим. :)
С применением самых дорогих материалов и услуг недешевого исполнителя, в абсолютных цифрах это 8000 грн.
Итоговая разница составляет 9000 грн как минимум.

PROFIT! :))

Варианты РСЭ не рассматривались. Разница в процентном соотношении составляет не менее +50%. Подобные решения применяются в случаях, когда это действительно необходимо и вопрос бюджета вторичен.

Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Сообщение Виктор Матвийчук » 06 ноя 2017, 06:09

Вам Амперыч бы в Шифровальшики идти,в разведку.....Что такое МСЭ...?
Интересно как проходит магистральная трасса ,и как вести отходящие кабели к потребителям....Может у Вас 30%,а у меня не больше 10%.....
:aggress:

Вольт-Ампер
Модератор
Сообщения: 9557
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
Откуда: Киев

Сообщение Вольт-Ампер » 06 ноя 2017, 07:54

МСЭ - именно то, о чем вы подумали.

Что же касается 10% и 30%...
Если не приминать во внимание хитрости Эйнштейна, то кратчайшее расстояние между двумя точками - прямая. :))
Изображение

И все очень просто на самом деле: потери прямо пропорциональны площади здания.
Для однокомнатной квартиры - это может быть и 10%.
Для трехкомнатной - 20%
Для небольшого коттеджа - 30%
И т.д.

Нормативы конечно же не запрещают "диагонали". :) Но и в этом случае соотношение сохранится.

Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Сообщение Виктор Матвийчук » 06 ноя 2017, 13:00

Сегодня Заказчик сказал Мне что Вводный кабель от столба к дому будем прокладывать под бардюром...Не хочет Гад платить за траншею в 80 метров.....Как Объяснить ему что Это нехорошо...Каким нормативом,и как это больно будет...То что копать 70см Он в курсе..Но, сволочь хочет экономить...Или может где-то в Законе есть лазейка под бардюр....? :clapping: :mad:
:aggress:

Вольт-Ампер
Модератор
Сообщения: 9557
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
Откуда: Киев

Сообщение Вольт-Ампер » 06 ноя 2017, 13:42

Виктор Матвийчук писал(а):
06 ноя 2017, 13:00
Вводный кабель от столба к дому будем прокладывать под бардюром...
Каким именно бордюром? Я не вполне понимаю.
У разі прокладання КЛ паралельно з автомобільними дорогами категорій ІА, ІБ та II КЛ треба прокладати із зовнішнього боку кювету або підошви насипу на відстані, не меншій ніж 1 м від брівки або не меншій ніж 1,5 м від бортового каменя.
Но здесь речь идет о дорогах.
Чтобы применить какой-либо норматив, нужно понимать ситуативный план местности.

Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Сообщение Виктор Матвийчук » 06 ноя 2017, 14:22

Виноват,мало дал информации....
Это частный дом....От ворот до дома будет идти тротуарная дорожка из фэма,с двух сторон Фэма будет бордюрчик....Вот Он и хочет под ним спрятать....
:aggress:

Вольт-Ампер
Модератор
Сообщения: 9557
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
Откуда: Киев

Сообщение Вольт-Ампер » 06 ноя 2017, 15:21

Хм. Тогда вроде как и бордюр не при чем... :pardon:

Можно так (общие требования об укладке в грунте):
Силові КЛ потрібно виконувати таким чином, щоб у процесі монтажу та експлуатації унеможливити виникнення в них небезпечних механічних напружень і пошкоджень.

Прокладають кабелі безпосередньо в грунті в траншеях на відстані від стінок траншеї, не меншій ніж 0,1 м,
Прокладати КЛ в траншеї треба на глибину від планувальної відмітки території, не меншу ніж
- 0,7 м - для КЛ напругою до 20 кВ
На уводах КЛ до споруд, а також у місцях їх перетину з підземними спорудами дозволено зменшувати глибину закладання кабелів на ділянках довжиною до 5 м за умови захисту кабелю від механічних пошкоджень. Для КЛ напругою до 35 кв дозволено зменшувати глибину до 0,5 м
Будем искать какой-нибудь подходящий запрет... :drink:
Надеюсь, кабель хоть бронированный будет?

Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Сообщение Виктор Матвийчук » 06 ноя 2017, 15:34

Вольт-Ампер писал(а):
06 ноя 2017, 15:21
Будем искать какой-нибудь подходящий запрет... :drink:
Надеюсь, кабель хоть бронированный будет?
Думаю бронь закинуть,2 ввода....Один ввод чисто на Котельную ,второй на дом....Там 2 счетчика,и в каждом 3-х фазный на 20А....Ну это ихние дела...Понятно что Мощности мало....Меня интересует вопрос,можна ли у Себя на участке сделать Не камильфо........? Под бордюрчиком,при том что Дом будет на Продажу.....:drink: :flag: :help:
:aggress:

Вольт-Ампер
Модератор
Сообщения: 9557
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
Откуда: Киев

Сообщение Вольт-Ампер » 06 ноя 2017, 16:01

Не бажано...
Но учитывая, что это КЛ до 1 кВ, специальная электроустановка - пойди найди этому обоснование в НТД. Гляну еще.