УДТ тоже устройство интересное. приведу три примера:Юрий Алексеевич Иванов писал(а): ↑04 фев 2019, 14:51Лиха беда начало...думается мне, похожие проблемы были при внедрении УДТ.Хотя там Заку хоть что то можно показать, если совсем уже твердолобый.
1-были у меня (работал технадзором, строила компания Денза) офисы, три штуки, в каждом офисе порядка 30-35 рабочих мест, класическое рабочее место состояло из 4х розеток и 2х слаботочек РС и TF. чёткий проект, всё по схемам и в размерах, проектант исключил из питания рабочих мест и серверной дифзащиту ссылаясь на возможные ложные срабатывания от работы УПСОВ (независимо от типа прибора исходя из практики) на рабочих местах. после ремонта в начале работы офисов провели эксперимент, вставили дифзащиту включили 10шт УПСОВ и начали дёргать автомат подачи напряжения 10 раз. итог: ложная сработка была зафиксирована 4раза
2-на прачечной (в больнице) стирмашина запитана через дифзащиту уверенно работала и при этом билась током, ничего не выбивало, корпус машины был заземлён к шине, щит так же заземлён к шине, кнопка "тест" на дифзащите срабатывала. поменяли дифзащиту-бъёт током, поменяли ТЭНы - перестало бить
3-магазин АТБ(на березняках) касса бъет током. запитка кассового бокса по двум отдельным линиям (линия ленты,линия кассового оборудования с УПСом). дифзащита на обе линии есть. с проводами нормально всё. а лампа накала 100Вт светит почти на весь накал (включена от фазы и корпуса). ничего не выбивает при этом. отключили УПС, касса бить током перестала.