Электрика в доме. Электрика в квартире.
Конечно может,Амперыч,использовать такие розетки.Но если друт,подведённый к такой розетке будет 2,5мм2,то АВ на 16А максимум.А на 1,5мм2-АВ на 10А.
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.
-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
А вот и нет. В зависимости от условий - провод сечением 1,5мм.кв, может быть под защитой: 10А, 13А, 16А выключателя.
Провод же сечением 2,5мм.кв - под защитой выключателя с ln: 16А, 20А и даже 25А с установкой ТРmax.
Именно по-этому и существуют расчеты в электротехнике.
Если бы:
16 = 2,5
10 = 1,5
- было аксиомой, то умные люди, об этом бы написали в умных книгах и норм.тех.документации...
- Это суеверия Google-электриков, на которых уже сложилась традиция.
Провод же сечением 2,5мм.кв - под защитой выключателя с ln: 16А, 20А и даже 25А с установкой ТРmax.
Именно по-этому и существуют расчеты в электротехнике.
Если бы:
16 = 2,5
10 = 1,5
- было аксиомой, то умные люди, об этом бы написали в умных книгах и норм.тех.документации...
- Это суеверия Google-электриков, на которых уже сложилась традиция.
-
- Старожил форума
- Сообщения: 11342
- Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
- Откуда: Киев
Але,постараюсь завтра(сегодня на работе)выложить на всеобщее обзрение свои доводы,противоположные Вашим.
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.
-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
Отлично, спасибо!Сергей Коваль писал(а): ↑25 фев 2017, 11:33Але,постараюсь завтра(сегодня на работе)выложить на всеобщее обзрение свои доводы,противоположные Вашим.
-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
В чем была (и есть) проблема старой электропроводки?
- Ведь не в том, что она алюминиевая, а в том, что при эксплуатации не учитывались свойства металла...
Al провод 2,5мм.кв, без проблем способен справиться с 16-амперной нагрузкой. А вот качество контакта провода с клеммами и зажимами, как правило, оставляло(ет) желать лучшего. Никакая протяжка и контроль соединений не выполнялись(ется) в принципе, от момента завершения электромонтажа.
Сейчас же, с распрострарением медной проводки в жилых зданиях - аварии, все чаще имеют вид не оплавленной/сгоревшей розетки, а более серьезных разрушений в следствии перегрузки всей линии. Т.е. - подводить питание к розетке, проводом 2,5мм.кв - вроде научились, а вот проводить дальнейшие рассчеты (выше по схеме); группировать линии; распределять и компенсировать нагрузки - не научились.
И правильно Игорь Васильевич написал:
Но проблема актуальна. Я регулярно встречаю скрученный СИП в клеммных зажимах, ослабленные "текучестью" Al соединения без ревизии и др. Хотя, все современные зажимы АВ и других аппаратов, позволяют обеспечить качественный контакт с алюминиевой жилой.
- Ведь не в том, что она алюминиевая, а в том, что при эксплуатации не учитывались свойства металла...
Al провод 2,5мм.кв, без проблем способен справиться с 16-амперной нагрузкой. А вот качество контакта провода с клеммами и зажимами, как правило, оставляло(ет) желать лучшего. Никакая протяжка и контроль соединений не выполнялись(ется) в принципе, от момента завершения электромонтажа.
Сейчас же, с распрострарением медной проводки в жилых зданиях - аварии, все чаще имеют вид не оплавленной/сгоревшей розетки, а более серьезных разрушений в следствии перегрузки всей линии. Т.е. - подводить питание к розетке, проводом 2,5мм.кв - вроде научились, а вот проводить дальнейшие рассчеты (выше по схеме); группировать линии; распределять и компенсировать нагрузки - не научились.
И правильно Игорь Васильевич написал:
"Заводить" алюминиевую проводку в жилой сектор без регулярного обслуживания сетей - это была такая-же концептуальная ошибка инженеров, как и медный кабель в тропиках...Игорь Зарудный писал(а): ↑24 фев 2017, 23:19...провода выживают только благодаря коэф. использования.
Но проблема актуальна. Я регулярно встречаю скрученный СИП в клеммных зажимах, ослабленные "текучестью" Al соединения без ревизии и др. Хотя, все современные зажимы АВ и других аппаратов, позволяют обеспечить качественный контакт с алюминиевой жилой.
-
- Старожил форума
- Сообщения: 11342
- Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
- Откуда: Киев
Амперыч,всё правильно говорите.Но у меня другой взгляд на кабелины.Вы акцентируете на свойство металлла(люминий,медь),а я на ссвойства изоляции которая защищает этот люминий,медь.И по этим критериям выбирается АВ,для определённого сечения кабеля.Ибо АВ защищает кабель,а не потребителя,как Вы правильно заметили Амперыч,по другому думают google электрики.имхо.
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Трошки Брат Серый не согласен..Ав защищает и кабель и потребитель...Ну зачем ставить Ав 25А на мощность потребителя в 300вт....Пример уложен Теплый пол 1 квадрат=200вт...Кабель 3*2.5 кинут,так что Мне ставить 25А.......?Сергей Коваль писал(а): ↑25 фев 2017, 13:39Амперыч,всё правильно говорите.Но у меня другой взгляд на кабелины.Вы акцентируете на свойство металлла(люминий,медь),а я на ссвойства изоляции которая защищает этот люминий,медь.И по этим критериям выбирается АВ,для определённого сечения кабеля.Ибо АВ защищает кабель,а не потребителя,как Вы правильно заметили Амперыч,по другому думают google электрики.имхо.
-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
Но это ведь не логично, Сергей Борисович.
Изоляция "изолирует" напряжение (потенциал) - это основное ее назначение. Тот же параметр t° изоляции, является лишь следствием, производным от других параметров.
А для нагрузки/тока, приоритетное значение имеет сама токопроводящая жила - проводник.
Изоляция "изолирует" напряжение (потенциал) - это основное ее назначение. Тот же параметр t° изоляции, является лишь следствием, производным от других параметров.
А для нагрузки/тока, приоритетное значение имеет сама токопроводящая жила - проводник.
-
- Старожил форума
- Сообщения: 11342
- Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
- Откуда: Киев
Ну завтра постараюсь свой бред электрический воплотить в ллгический ряд.Чё,сразу орать.
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.
-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
Ок. Вопрос:Виктор Матвийчук писал(а): ↑25 фев 2017, 13:47Ав защищает и кабель и потребитель...Ну зачем ставить Ав 25А на мощность потребителя в 300вт....Пример уложен Теплый пол 1 квадрат=200вт...Кабель 3*2.5 кинут,так что Мне ставить 25А.......?
1) Электрокотел "Вейлант", 14кВт - по инструкции производителя, должен быть подключен к сети через АВ 25А.
- На что "намекает" производитель данным требованием и защищает ли АВ 25А потребитель (плату котла, ТЭНы) ad hoc?
2) Люстра на 6 ламп. Допустим, установлены 6 галогенных ламп, по ~ 42Вт каждая. Проводка внутри люстры выполнена проводом 0,5мм.кв.
- Защает ли АВ потребитель ad hoc, или нет? И если да, то АВ какого номинала.