Вентилятор не выключается..
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Вентилятор не выключается..
Вентилятор в туалете,с задержкой времени и влажности,не выключается
Какие варианты чтобы выключалось.?
С ув.Виктор Васильевич
Какие варианты чтобы выключалось.?
С ув.Виктор Васильевич
-
- Старожил форума
- Сообщения: 5901
- Зарегистрирован: 15 ноя 2013, 16:29
- Откуда: Киев
Поменять!
С.ув РДВ
С.ув РДВ
ООО"Свободные уши" работает в інтересах ООО"КИНХ"
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Нет не пойдет...Универсалам здесь не место..
-
- Модератор
- Сообщения: 8367
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
отключить АВ.
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Отключил,дальше..
-
- Модератор
- Сообщения: 8367
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
Шо дальше? Он выключится
А если серьезно, дай модель вентилятора, хоть гляну. У них часто накрываются датчики.
А если серьезно, дай модель вентилятора, хоть гляну. У них часто накрываются датчики.
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Обычный венс,стандарт..Подключено правильно,но скотиняка не выключается..Думали на датчик влажности,Но влаги совсем нема..Маслает все время.Включаю автомат и Он сразу рАботает.Игорь Зарудный писал(а): ↑27 ноя 2018, 17:01Шо дальше? Он выключится
А если серьезно, дай модель вентилятора, хоть гляну. У них часто накрываются датчики.
-
- Модератор
- Сообщения: 8367
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
Пробовал подстроить уровень влажности?
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Да,и влажность и таймер..все равно маслает и не выключается..
-
- Модератор
- Сообщения: 8367
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
Попробуй отключить провод с контакта S, остановится?
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 0 гостей